电流互感器倍率怎么计算
电流比:100/5 (下面还有个表)
一次电流: 200 100 50 40 20
一次匝数: 1 2 4 5 10
变流比: 200/5 100/5 50/5 40/5 20/5
1、根据被测一次电路额定电流确定匝数:
额定电流×匝数 = 常数(安培环路电流如:200)
2、变流比为:
额定电流/5
电流互感器哪个牌子好?
以下这些牌子的电流互感器质量都很好,是电流互感器的十大品牌:1.DC电流互感器(十大电流互感器品牌,DC);2.ELECALL电流互感器(十大电流互感器品牌,ELECALL);3.德力西电流互感器(十大电流互感器品牌,德力西);4.中国计划出版社电流互感器(十大电流互感器品牌,中国计划出版社);5.欧开电气电流互感器(十大电流互感器品牌,欧开电气);6.天普胜电流互感器(十大电流互感器品牌,天普胜);7.荣域华府电流互感器(十大电流互感器品牌,荣域华府);8.FARPU电流互感器(十大电流互感器品牌,FARPU);9.创伍特电流互感器(十大电流互感器品牌,创伍特);10.中国电力出版社电流互感器(十大电流互感器品牌,中国电力出版社)。
如何正确的选择电流互感器
正确选用电流互感器的方法如下:
上图为电流互感器与电流表、计量电度表的接线图。
电流互感器是一种非接触式的电流传感器,电流互感器是根据电磁感应原理,使被测电缆穿过空心线圈,当被测电缆的电流发生变化时,其周围产生的磁场也会同时发生变化,同时空心线圈的磁通量产生变化,磁通量的变化就会使次级回路(互感器线图S1 S2接线端子)产生电流。这样就可以根据电流互感的电信号测量电缆电流的大小。
1、根据控制电柜所控制这条回路的正常工作最大负载电流来定。比如电路 图纸上的额定电流是32A ,选择50/5 的就可以了。如果是49A的额定电流的话,选择100/5的互感器比较好。一般情况下,选择原则是:互感器的额定电流应该大于实际额定电流的1.2~1.5倍左右。
2 穿心式互感器一次匝的和二次有个变流比的关系,例如50/5的互感器,穿1圈时为50/5,电缆从
电流互感器为什么不能开路运行
电磁式电流互感器结构与一般电力变压器有些相似,它也是由铁芯、线圈组成,它们的区别电流互感器的一次线圈为大电流、高电压,二次线圈与低电压的测量仪表或继电器的电流线圈相连,互感器接近于短路状态。
电流互感器在运行时二次回路切忌不能开路,因为电流互感器在正常运行时,它的一次磁势与二次磁势是相互平衡的,励磁的磁势很小,铁芯中的磁密度和二次线圈中的感应电动势都不高,若二次线圈开路,一次磁势全部用于励磁,铁芯将深度饱和,磁密度增加到平顶状态,开路的二次线圈将产生波形为尖顶波而幅值很高的感应电动势,也就是说二次线圈将产生很高的过电压,这种高电压对电气设备和人身安全造成很大的危险。同时由于二次回路开路后,将使铁心严重饱和,造成过热,而将电流互感器烧毁。所以运行中,绝不允许电流互感器二次回路开路。
电流互感器精度0.2与0.2S的区别
电流互感器额定二次电流的确定,应保证其在正常运行中的实际负荷达到额定值的60%左右,至少应不小于30%。当实际负荷电流小于30%时,应采用二次绕组具有抽头的多变比电流互感器,或0.5S,0.2S级电流互感器。
带S级的如0.2S和0.5S级电流互感器着重用于与特殊电度表连接,这些电度表在0.05—6A之间,及额定电流5A的1%—120%之间的某一电流下能够准确计量。
0.2S和0.2级都是同一精度的CT。但S级在轻负载(《10%)时一样可以达到精度要求,不带S级的CT要在负载达到30%时才能达到精度要求!特别是0.2S级主要用于负荷变动范围比较大,而有时又几乎空载的场合。换句话说,0.2级的电流互感器当电路中电流达到额定电流的10%以上时能达到0.2的准确度等级,而宽量程的0.2S级电流互感器当电路中电流达到1%以上时就能达到0.2的准确度等级。
S级的界定:0.2S级在1%额定电流时误差不能超过正负0.75%,而0.2级在5%额定电流时的电流误差不能超过正负0.75%。
s表示小电流情况下保持测量精度。虽然0.2和0.2S的是一个精度等级,但是在小